关于柱脚固接还是铰接,大家都怎么选择的
fushaohua216
2010年05月18日 13:08:55
只看楼主

在钢结构设计中,遇到门式钢架结构,多层无支撑体系结构,多层弱支撑体系结构,多层高层强支撑体系结构,单层排架结构等不同结构形式的柱脚,大家是如何选择固接还是铰接的?是否和结构形式有一一对应关系,若不是,有哪些原则可供参考考虑?欢迎高手指点交流:handshake[ 本帖最后由 fushaohua216 于 2010-5-18 13:10 编辑 ]

在钢结构设计中,遇到门式钢架结构,多层无支撑体系结构,多层弱支撑体系结构,多层高层强支撑体系结构,单层排架结构等不同结构形式的柱脚,大家是如何选择固接还是铰接的?是否和结构形式有一一对应关系,若不是,有哪些原则可供参考考虑?欢迎高手指点交流:handshake

[ 本帖最后由 fushaohua216 于 2010-5-18 13:10 编辑 ]
免费打赏
wyltyjy
2010年06月18日 10:28:14
2楼
看上一篇文章:call:
回复
路漫漫兮
2010年06月25日 14:07:09
3楼
除了无吊车或吊车小于5t的门式刚架,其余都不应采用铰接柱脚。
回复
giveoutforfree
2010年07月19日 12:42:00
4楼
柱脚应该首选铰接,因为刚接柱脚构造复杂,对基础要求也高。但是铰接柱脚在很多情况下会导致过大的结构侧向位移,而增大构件截面面积以提高刚度又不经济,这种情况下必须改用刚接柱脚。很多情况下,结构工程师根据经验就能大致确定是否需要刚接柱脚。比如对于无吊车或小吨位吊车的厂房,低烈度低风压的多层房屋,可以用铰接柱脚。反之,对于大吨位吊车的厂房和高烈度高风压的多高层结构,就应该采用刚接柱脚。
回复
fushaohua216
2010年08月05日 18:31:23
5楼
谢谢指点
回复
she_jason
2010年08月05日 18:37:04
6楼
个人觉得在沉降不均匀下应该使用铰接
回复
abmax
2010年08月10日 09:56:58
7楼
除了门刚及小型工程外,一般都用刚接的吧,当然打满支撑的除外
回复
nvwenjun
2010年09月06日 17:08:42
8楼
感觉不错,先下下来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西.
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!
回复
zws20010
2010年09月13日 23:32:46
9楼
钢结构柱脚刚接和铰接都可以,结构体系没有问题就行,具体跟设计和施工条件有关,当然还和造价联系。
回复
ddchchyuyu
2010年10月06日 10:23:05
10楼
讲的很好,希望对自己有所帮助啊
回复
l_h_k
2010年10月20日 23:14:41
11楼
就应该采用刚接柱脚,抗规不让用铰接吧。
回复

相关推荐