唉,刚入行,一碰到 回风口 的问题 就晕~比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适! 谢谢,小弟 不胜感激
唉,刚入行,
一碰到 回风口 的问题 就晕~
比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适!
谢谢,小弟 不胜感激
12楼
一般来说回风口尽量用常规品,按回风速度计算出风口的数量。像办公室、办公区这种大面积矿绵板吊顶的区域,难道送、回风口会用300*300的规格?当然,为了配合装修需求有时也会用到些非标品(像大厅吊顶大多会做得有层次感,送回风口也会随其用些条形的)
回复
13楼
没有考虑过一般空调。
回复
14楼
回风风速一般抓到2~3m/s,最好是不要取到3m/s
如果是无尘室,且库板是用900宽的,风速取到2.5m/s,回风柱做到1800*600
回风风口做成700*500(正面)和500*400(侧面)会比较好看且效果也好
回复
15楼
谢谢 这位大哥,,我想问问,关于回风柱,您说的 风速是 风口处的风速 还是 回风柱 的风速~~~
回复
16楼
佳节贺礼!!广通网与您共庆团圆!!
为答谢广大新老客户对我们的网站的关心和支持。本店特举办“迎佳节,送贺礼!”活动,凡在中秋节(即9月18日)当天下订单购买建筑类图书(交易成功)的朋友都将有机会获得最新畅销书一本: 迄今为止唯一一套把狼性文化引入专业领域的书籍-------《狼性销售法则》,罗宇最新力作。 定价:29.8元
快快参予吧!限量100本哟!
广通科技书店
http://www.kejibook.com
回复
17楼
当然是风口风速啊,没有人在测回风柱的风速的呀!
回复
18楼
净化间回风口风速不能大于2m/s吧,规范中好象有哦。我在哪本书上看过。
回复
19楼
俺加一点,回风口做的太小的话,噪音会很大的哦
回复
20楼
大哥,是不能小于2m/s 吧,我们一般抓2.5m/s,效果很不错哦!
回复
21楼
大哥,也不是说风口小就有噪音,有噪音是因为你风速过大,所以14楼的大哥说一般抓2-3m/s也是这个原因!
回复