如何 确定 回风口 的大小?望大家指点一下!
klauswxc
klauswxc Lv.2
2005年09月01日 16:13:42
只看楼主

唉,刚入行,一碰到 回风口 的问题 就晕~比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适! 谢谢,小弟 不胜感激

唉,刚入行,
一碰到 回风口 的问题 就晕~

比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适!

谢谢,小弟 不胜感激
免费打赏
crj1314520
2005年09月11日 23:14:59
22楼
工厂里设备一开,,三两米的风速小意思的了,,不要有四米多就好了吧,,哪个噪音真的太大,(在调试阶段要注意有时业主设备抽风没有开,新风全开了,,就会不小心出事的了)
回复
huasenjinghua
2005年09月24日 17:37:37
23楼
洁净医药厂房一般取1~1.5米/秒
回复
cuiguangy
2005年09月24日 20:28:53
24楼
洁净区回风口风速:
侧下回风有效截面的风速不大于两米每秒
顶回风有效截面的风速不大于四米每秒。
有效截面面积大约是风口面积的80%。
选风口的时候要注意,是有效截面的风速!!
回复
xyzjm12
2005年09月26日 11:15:40
25楼


有效截面积大约是风口面积的60%吧?
回复
taiyip5
2005年09月26日 11:37:26
26楼
被24楼抢先说了,回风口的大小是计算他的有效截面积的.具体要根据百叶倾斜的角度.
60度的按80%计算
45度的按60%计算
回复
shen99216
2005年09月29日 17:07:27
27楼
规范上是有写是2m/s,设计的时候还要考虑到回风百叶的实际面积噢,不然话百叶质量要是差一点噪音就来了!!!!
回复
cuiguangy
2005年10月03日 09:21:48
28楼

同意!
回复
lanying
2005年10月04日 14:41:51
29楼
一般都是取2-3M/S,而且你可以去看一些资料资料上的回风口和风量的选定是按照风速大概在2-3M/S算出来的!