请教各位论坛里面的前辈高手: 我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?

请教各位论坛里面的前辈高手:
我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?
免费打赏
hvacbobo
2010年05月31日 12:25:21
12楼
小问题了,在暖通里面只能算一个小问题,详细看看建筑设计防火规范就行
回复
nanbei96
2010年06月01日 09:34:18
13楼
走廊的机械排烟的设置是据场合而定的,长度超过20米的无可开启外窗的内走廊以及长度超过40米的有单侧可开启外窗的走廊,需要设计走廊机械排烟。。
回复
hzq515
2010年06月01日 15:46:47
14楼
查《简明空调设计手册》第336页,见排烟口设置要求:1,2,3条
回复
lugangsijia_9
2015年10月29日 15:08:37
15楼
nanbei96 发表于 2010-6-1 09:34 走廊的机械排烟的设置是据场合而定的,长度超过20米的无可开启外窗的内走廊以及长度超过40米的有单侧可开启 …补充一下:虽有自然排烟但长度超过60米的走廊,需设置机械排烟系统(高规)