酒店废水采用2级接触氧化的可行性
satan_jack
satan_jack Lv.5
2010年05月18日 17:30:10
来自于水处理
只看楼主

目前在设计一个酒店废水的项目水量1440方/日,COD=700,BOD5=400,直接接触氧化,调节池停留时间6h,起部分酸化作用。接触池一级负荷按1.2kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积28.8;二级负荷按0.752kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积27.84。大家讨论下是否可行?

目前在设计一个酒店废水的项目水量1440方/日,COD=700,BOD5=400,直接接触氧化,调节池停留时间6h,起部分酸化作用。接触池一级负荷按1.2kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积28.8;二级负荷按0.752kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积27.84。
大家讨论下是否可行?
免费打赏
satan_jack
2010年05月18日 17:34:45
2楼
更正下,二级分成二格,每格面积18.56m2
回复
niaoyanz
2010年05月19日 09:21:01
3楼
你要到达什么标准呢!这个没说,谁能说出你方案行不行啊
回复
satan_jack
2010年05月19日 09:24:13
4楼
补充下出水标准COD<90,BOD<20.
回复
satan_jack
2010年05月19日 11:09:23
5楼
版主,各位达人出来评论一下。
回复
satan_jack
2010年05月19日 13:32:29
6楼
:Q 还么有人啊。。。。高手来指导一下
回复
zhc1290
2010年05月20日 08:44:23
7楼
没有什么大的出入,通过
回复
niaoyanz
2010年05月20日 08:56:14
8楼
我算出来怎么不对呢、!我再算算!楼主能贴出你的计算过程?
回复
satan_jack
2010年05月20日 12:42:47
9楼
我是按调节池的BOD去除率为10%,一级和二级接触池的BOD去除率为80%来计算的。二级负荷按0.6kgBOD5/(m3*d)计算,分二格每格面积23.2。
回复
tc_gxjygs
2010年05月26日 15:57:34
10楼
有中沉池不?
回复
xa_mww_2000
2010年05月26日 16:22:43
11楼
选用接触氧化工艺是没问题的
回复

相关推荐