消防电梯前室究竟该放几个消火栓,我是山西地区的,我们这里有的区消防部门要放三个,有的两个就够了,有的说前室放一个(只能放一个,两个影响正压送风),另外在楼梯间放一个.请大家说说各地区消防部门的意见
消防电梯前室究竟该放几个消火栓,我是山西地区的,我们这里有的区消防部门要放三个,有的两个就够了,有的说前室放一个(只能放一个,两个影响正压送风),另外在楼梯间放一个.请大家说说各地区消防部门的意见
2楼
怎么没有人呀,我自己先顶一下吧,我很想跟各位高手讨论这个问题
回复
3楼
消防电梯前室最少应有一个消火栓吧!
因为电梯前室的面积很有限,所以有时候就没有足够的地方放置两个消火栓.
回复
4楼
一个是肯定的放,最主要的问题是有的地方的消防部门认为消防电梯前室有一个消火栓是专门供消防队员开路用的,不能计入消火栓有两股充实水柱同时达到室内任何点的其中一支上.像那样的话是不是还的设置两个消火栓呢.(如果前室放不下是不是应放在楼梯间)
回复
5楼
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.8条:消防电梯间前室应设置消火栓。
条文说明里面又说,消防电梯前室的消火栓不应计算在可使用消火栓内。
回复
6楼
可是在2003年给排水技术措施里,说前室的消火栓能计在可使用的消火栓里。
请问上楼的同行,你们是不是每层都放三具(两具消防用,一具消防队员开路用)消火栓,那前室一般放不下三个,是不是应该放在楼梯间
回复
7楼
个人认为消防立管可以设在楼梯间里,消火栓最好不要设在楼梯间里。
因为高层建筑的楼梯基本都是封闭楼梯间、防烟楼梯间,都是设的自动关闭的防火门,消火栓设在楼梯间里,一来消火栓不好使用,二来防火门的防烟作用大打折扣
回复
8楼
兄弟,我也是像你这样认为的.但建筑上一般不给我们留足够的地方放置消火栓.还有上次我做一个26层时,前室放了两个消火栓,但审图中心认为前室放两个消火栓影响正压送风,
回复
9楼
这个问题真应该好好讨论一下
怎么影响正压送风?能说详细点吗?
回复
10楼
我这里是放一个的,但该消火栓是可以作为普通消火栓计在布置范围内的。不知大家那里如何?
回复
11楼
放一个就可以了,《高层建筑设计规范》中没有明确说不能计入总的消火栓数量中,但在“给水排水技术措施”中明确说可以计入总的数量中,至于〈建筑设计防火规范〉中提出不能计入总的消防栓数量的说法,是规范之间的冲突,高层就不依他的了,底规是最混乱的规范,矛盾的地方很多。
回复