消防电梯前室究竟该放几个消火栓
zbl_19820615
2005年09月01日 19:44:49
只看楼主

消防电梯前室究竟该放几个消火栓,我是山西地区的,我们这里有的区消防部门要放三个,有的两个就够了,有的说前室放一个(只能放一个,两个影响正压送风),另外在楼梯间放一个.请大家说说各地区消防部门的意见

消防电梯前室究竟该放几个消火栓,我是山西地区的,我们这里有的区消防部门要放三个,有的两个就够了,有的说前室放一个(只能放一个,两个影响正压送风),另外在楼梯间放一个.请大家说说各地区消防部门的意见
免费打赏
mingxuan
2005年09月09日 16:53:02
12楼
“怎么影响正压送风?能说详细点吗? ”
这个我 也不明白啊?
回复
zhushuguang
2005年09月09日 17:26:29
13楼
个人认为在消防前室设一个就可以了。我想消防开道的也是用来灭火。何况灭火的时候防火卷帘是不会关闭。消火栓是给专业消防人员使用。卷盘一般人可以使用。
没有做过要三个的。
回复
zbl_19820615
2005年09月10日 09:41:18
14楼
各位同仁!
影响正压送风是审图中心提出来的,我打个电话问问他,究竟是怎么回事.不过谢谢大家的热心了.
回复
zbl_19820615
2005年09月10日 09:42:46
15楼
我做设计的时候,一般是前室放两个,楼梯间不放.
回复
fengmanxilou
2005年09月21日 09:38:26
16楼
一个是肯定的放,最主要的问题是有的地方的消防部门认为消防电梯前室有一个消火栓是专门供消防队员开路用的,不能计入消火栓有两股充实水柱同时达到室内任何点的其中一支上.像那样的话是不是还的设置两个消火栓呢.(如果前室放不下是不是应放在楼梯间)
回复

相关推荐