钢筋植筋长度
jshh_chris
jshh_chris Lv.2
2005年09月01日 21:20:58
只看楼主

请问一二三级钢植筋长度要求多少?在什么地方可以找到?谢谢!

请问一二三级钢植筋长度要求多少?在什么地方可以找到?谢谢!
免费打赏
lei85852246
2008年05月27日 18:15:40
12楼
一般植筋长度可取20d
回复
coolrish
2008年05月27日 20:51:06
13楼
新的加固规范对这个长度有计算公式的,你可以去看看
回复
wuyang1016
2008年05月30日 10:21:44
14楼
有一本规范<<混凝土结构后锚固技术规程>>,我刚看过了,里面有你问的问题!!!
回复
yyz090
2008年05月30日 23:24:16
15楼
按理说应该通过计算的,方法可按 ACI318-05 有关内容.
回复
ydm19750814
2008年07月21日 22:21:48
16楼
混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2006.chm里有详细说明的
回复
zengwei513
2008年07月31日 00:29:11
17楼
10d 且大于100mm..............
回复
xuhaiming-xiazai
2009年05月31日 10:31:50
18楼
学习下
很有用饿!!!!!
回复
easthill
2009年08月03日 17:47:29
19楼
加固规范 GB 50367--2005 中12.2.3式。
回复
sxyjzlx
2009年09月23日 19:16:28
20楼
楼上各位讨论的很详细,收益很大,谢谢大家!!
回复
xinzhuye
2009年09月24日 17:31:18
21楼
:( 5楼说的对,但实际都按15D植筋!