小辈现在一工地实习,在打桩时遇到土的承载力不够的事情.....现在正在讨论方案,具体情况如下:单桩的设计值时1000kn,极限承载力值是1700kn,可是现在压桩时发现压到最后压力表读数也只有450kn左右.是不是养护28后单桩承载力会提高2~3倍啊?请各位前辈谈谈是否也遇到过类似的问题,最后是怎么处理的?谢谢了啊:)
小辈现在一工地实习,在打桩时遇到土的承载力不够的事情.....现在正在讨论方案,具体情况如下:单桩的设计值时1000kn,极限承载力值是1700kn,可是现在压桩时发现压到最后压力表读数也只有450kn左右.
是不是养护28后单桩承载力会提高2~3倍啊?
请各位前辈谈谈是否也遇到过类似的问题,最后是怎么处理的?谢谢了啊:)
2楼
什么桩呀,地层的情况介绍一下,差那么多一般桩施工是主要调查对象.
回复
3楼
按规范加大双倍检测范围,若再不合格,只有当废桩处理
回复
4楼
压桩结束后看试桩结果(你的压力好像是压桩机的读数)
即使有问题是勘察院的责任
在补桩
回复
5楼
楼主并未说明地层情况及桩类型。如果是嵌岩桩,因岩石强度一般比混凝土大,其单桩承载力是按桩体混凝土强度确定的,这样随养生时间加长,单桩承载力会有明显增加;除此之外,其他桩型一般是以地层中各层土的侧摩阻及桩尖持力土层的端承力来确定单桩承载力的,如果单桩承载力达不到设计要求,第一要复查勘察报告是否提供桩基参数有误,第二要检查桩基施工是否有缺陷(可采用动测手段测定状长、桩径、断桩、缩径......)
回复
6楼
你现在是做试桩,还是工程桩?你所讲的是预应力管桩,还是一般的方桩?
1、先检查施工的压力表的校核曲线是否正确?
2、再核对工程地质资料,是局部还是整个场地都是存在同样的问题。
3、先做低应变检测,看桩本身的质量是否存在问题。
4、上述问题全部排除,根据实际的静载试验资料,重新修改设计。
回复
7楼
我们用的是预应力管桩,我们这个工地的地质情况很差的以前有很多的暗浜.好像是PHC-A-400的管桩.正在打桩的地方可能以前就是暗浜,设计选的持力层是上海地区的5-2层,工程桩长28米,试桩长30米.
回复
8楼
谢谢各位前辈的热心解答啊!!!
回复
9楼
肯定地质异常情况
回复
10楼
看样子是砂土层咯,放个一两天再压看看,承载力说不定会有显著的提高呢!
压桩的时候把砂土层震松了,摩擦力小了,等到砂土密实了,摩擦力上去了,承载力就上去了。
回复
11楼
首先说明,上海地区的5-2层不知道是什么土,根据深度的话,28米在上海地区好象大部分还是软土吧!不知道是不是?
既然是预应力管桩应该是预制桩,怎么还会存在28天的养护时间啊啊?不是混凝土需要养护的,应该是打桩后的时间间歇吧?
我也是刚工作,经验也基本是没有,但我觉得在压完桩到静载实验这段时间内,他的承载力也不会上升那么多吧!
可能是勘察的资料对那以段不是真实的!
现在由于市场的竞争等问题,很多勘察单位都不是很真实的去勘察,而是存在编资料的情况!
回复