我单位将要开工一趟近八公里的输水管线工程,想了解施工中的分段试压和全线试压的程序、方法及比较先进的试压设施,那位老师能提供我表示感谢!
我单位将要开工一趟近八公里的输水管线工程,想了解施工中的分段试压和全线试压的程序、方法及比较先进的试压设施,那位老师能提供我表示感谢!
2楼
最好查阅《给水排水管道工程施工及验收规范》,照着国家规范做,并结合实际情况,先分段进行,最终整个系统试一下。
回复
3楼
可参考〈给水排水管道工程施工及验收规范〉,结合工程实际,先分段试验,再整个系统做一次试验。
回复
4楼
试压过程一般是:将管路中空气全部排出,并灌满水,当然这个过程中大部分阀门都要关闭,留下一处接电动打压机,准备较大的容器装满自来水,将打压机的吸水口固守在水面下防止吸入空气。按照规范将压力增加到规范要求的压力值,停机,关闭阀门.十五分钟后,压力降低不大于0.05MPa,即为合格.
回复
5楼
:) :victory: :victory:
回复