兄弟我是个新手,书上说同程式系统可以避免水平失调,但是现在实际上,很多都是异程阿,不知道实际运行效果如何?在设计时有什么需要考虑的?规范上说采暖系统易南北分环设系统,我觉得这一般都是异程的,谢谢谢谢了
兄弟我是个新手,书上说同程式系统可以避免水平失调,但是现在实际上,很多都是异程阿,不知道实际运行效果如何?在设计时有什么需要考虑的?
规范上说采暖系统易南北分环设系统,我觉得这一般都是异程的,谢谢谢谢了
12楼
同程在 水利失调方面的确要比异程好,但也要看具体情况。
回复
13楼
用不等温降计算阻力,可以适当放大干管的管径,增大立管的阻力,用异程是没问题的
回复
14楼
用不等温降来计算也太夸张了,好难啊
回复
15楼
你不计算阻力损失吗?建议最好算一下,有时和估计的差好多
回复
16楼
我一般就用等温降法算下,呵呵
回复
17楼
支路阻力损失和水平干管的压力损失比越大,采用异程越没有问题
支路阻力损失小也没关系,也可用异程,用阀调节可以
用同程的话水平干管省得调节了
回复
18楼
有水平失调和垂直失调两种.
有采暖里,异程容易造成水平失调,但在垂直失调方面,同程也许比异程还严重,要区别对待,小心计算.
回复
19楼
为什么垂直失调方面,同程要比异程严重?
回复
20楼
异程系统用阀门调节,可以平衡,问题不大,可是同程系统出现问题就很麻烦了,都找不到有利不利的支路顺序的。
特别是垂直系统,并不是由于重力,而是由于垂直系统管径较小,很多人就用同管径一根管子贯穿下来,从水压图上看,供水是一个下凹的抛物线,回水是一个上凸的抛物线,中间位置压头最小,甚至交叉倒流。我就遇见过,风机盘管的系统,中间层的风机盘管水都是倒着流的,麻烦的很,只能换大水泵。
气的我再也不用同程系统了!
回复
21楼
看了21楼的怎么觉得那末玄乎,好像又回到的那个盘古开天地的混沌时代,晕了!
中间层的风机盘管的水怎么倒着流啊?
回复