屋面水箱间水箱支座是否必须设梁,把板加厚,双层双向配筋可行不,不知那们同行如是作过,望不吝赐教
屋面水箱间水箱支座是否必须设梁,把板加厚,双层双向配筋可行不,不知那们同行如是作过,望不吝赐教
2楼
应该可以,现在水箱下一般都在四角设支墩代替梁。
回复
3楼
局部荷载不是很大的话应该可以。不过板厚应当满足冲切及剪切、受弯要求。
回复
4楼
三层别墅建筑结构施工图
回复
5楼
设梁比板加厚好,梁可以上反,经济
回复
6楼
标准图集里的水箱,是由两侧的墙体来承受荷载的,你直接把墙做在班上不太合适,线荷载比较大。不过要看你是什么水箱,混凝土水箱本身的自重一般都是水重的两倍以上
回复
7楼
学习了。。。:time:
回复
8楼
同意这种做法,不过要看水箱的大小,太小的就没必要了.
回复
9楼
做梁啊,水箱基础不高的话,就上翻,高的话,再往上加构造钢筋啊,局部加厚板业很麻烦的啊。
回复
10楼
建议做上翻梁。
1、做板浪费(周边配筋较多)。
2、施工麻烦(局部加厚,验算麻烦)。
3、上翻梁构造简单、施工简单。
4、实在嫌麻烦就用槽钢或者工字钢承担水箱即可。
回复
11楼
对于砌体结构,水箱容量又不大,可不设梁,对于框架结构或其它结构,水箱容量较大,要设梁。