气体消防钢瓶间大小?
hearteleven
2010年05月19日 18:14:29
只看楼主

因为工程进到初步阶段,还没有让专业厂家做方案图,建筑要我提供钢瓶间大小,该如何估算?以前是跟据保护房间的容积的十分之一来估算钢瓶间的大小,是否可行?请大家给个建议!注:备压式FM200 120L/瓶

因为工程进到初步阶段,还没有让专业厂家做方案图,建筑要我提供钢瓶间大小,该如何估算?
以前是跟据保护房间的容积的十分之一来估算钢瓶间的大小,是否可行?请大家给个建议!
注:备压式FM200 120L/瓶
免费打赏
fuhanming820
2010年05月20日 11:12:30
2楼
得告诉多少瓶啊?有多少个保护区啊?钢瓶间也就放启动瓶和灭火剂储瓶!!!
回复
lymyxz
2010年05月20日 11:16:57
3楼
:lol 路过
回复
hearteleven
2010年05月20日 12:51:58
4楼
这是预估面积呀?如果去算多少瓶子 那就是施工图计算了!:lol
回复
guobing6738
2010年05月28日 13:42:13
5楼
各个公司气体灭火设备的许多性能都不一样,一般都不外传。而且大多设计院的气灭设计都比较不重视,没什么人熟悉这方面的东西。所以一般是工程公司或设计院做方案设计,专业厂家依据本公司产品做二次深化设计