各个管径的空调水管的安装间距至少为多少?
lh1996
lh1996 Lv.4
2005年09月02日 13:47:30
来自于中央空调
只看楼主

现在有个酒店的工程共26层,其中裙楼5层,主楼21层,标准层建筑面积700平方米左右,现考虑专门为主楼部分搞个空调水管井,系统方式为新风机组一个系统,风机盘管一个系统。净面积为1500X600的竖井够不?

现在有个酒店的工程共26层,其中裙楼5层,主楼21层,标准层建筑面积700平方米左右,现考虑专门为主楼部分搞个空调水管井,系统方式为新风机组一个系统,风机盘管一个系统。净面积为1500X600的竖井够不?
免费打赏
jswgq-55
2005年09月02日 13:50:33
2楼
管井要通过计算来确定。另:你的管井主要还有哪些管子都要说清楚,同时考虑保温厚度及支架布置。
回复
80教育
2005年09月02日 14:06:54
3楼
管井尺寸方面的资料哪位大哥有啊??能不能说的详细点!
回复
lh1996
2005年09月02日 14:09:00
4楼
考虑同程式,保温层厚度为40MM。
另外,供主楼21层(每层13~15个标准间)新风的新风竖井至少需要多大?
谢谢各位!
回复
nijmail
2005年09月02日 14:35:52
5楼
GB50243-2002上有各不同管道的间距,可以查一查

回复
dongzhesheng@co163
2005年09月02日 14:54:27
6楼

建议每层楼(或每相邻2层楼设独立新风系统),这样不仅可省略(或减小)新风竖井,还避免新风分配不均匀等问题。
另:你考虑将新风机和风机盘管的水系统分设,是有道理的,因为这两类末端的设备水阻往往不一样,共用水系统不利于流量合理分配。
回复
njzxh
2005年09月02日 15:07:14
7楼
1.水井要根据有多少管道,管道是否保温,立管处是否有阀门等井行计算,俗称"排管"来确定大小.
2.新风竖井如果带这么多客房太占面积了,还是和建筑商量一下,能不能在每层楼开一个新风口.
回复
jswgq-55
2005年09月02日 16:01:33
8楼
新风竖井与你的新风量有关,客房数等有关。
回复
lh1996
2005年09月02日 16:05:45
9楼
我一般是不喜欢搞竖井的,只是因为建筑上把那些客房围成了一个封闭的圈,所以就只能在中间的电梯或楼梯边弄一个井出来,有两平方米,我嫌不够。
回复
cmoke
2005年09月02日 16:32:15
10楼

肯定不够的,按照建筑面积120w/平方算,负荷达1800kcal/H,如果不分区只用一根立管的话,算流速为2.5,管经也有500,保温层算个100的话就600。够呛了。!!!
回复
quandunhai
2005年09月02日 16:59:00
11楼
我经过计算,也是不够呀,兄弟,和楼上兄弟计算差不多,你的留口要加大呀,否则到时候管没法安装.
回复