各个管径的空调水管的安装间距至少为多少?
lh1996
lh1996 Lv.4
2005年09月02日 13:47:30
来自于中央空调
只看楼主

现在有个酒店的工程共26层,其中裙楼5层,主楼21层,标准层建筑面积700平方米左右,现考虑专门为主楼部分搞个空调水管井,系统方式为新风机组一个系统,风机盘管一个系统。净面积为1500X600的竖井够不?

现在有个酒店的工程共26层,其中裙楼5层,主楼21层,标准层建筑面积700平方米左右,现考虑专门为主楼部分搞个空调水管井,系统方式为新风机组一个系统,风机盘管一个系统。净面积为1500X600的竖井够不?
免费打赏
lh1996
2005年09月02日 18:00:42
12楼
楼上的两位可能在说笑了:
现计算如下:
按照十楼的,水管管径500,则截面积为0.196平方米,流速为2.5M/S,则流量为0.49立方米每秒。
主楼总负荷为:21*700*120=1764KW。
而如果按照送回水温差为5度计算,相当于每秒钟有0.49立方的水温度由7升至12度,其每秒能提供的冷量为:0.49*1000*4.2*1000*5=10390KJ,即10390KW。
根据以上计算,管径为250就够了
回复
gongjiubing
2005年09月02日 19:35:04
13楼
同意12楼
回复
gongjiubing
2005年09月02日 19:45:38
14楼
基本同意12楼的计算,认为若主楼的FCU和FAHU仅用一根水管的话,DN250就够了,比摩阻在200Pa/m左右,再加上保温层厚度约50MM,则每根管道350mm左右,供回水两根再加一根同程管以及管间距,认为1600x600是可以的。

回复
dongzhesheng@co163
2005年09月02日 20:26:22
15楼
我也基本同意12楼的计算,但计算结果与14楼稍有出入。
假如12楼提供的冷负荷1764KW无误,相当于约152万Kcal/H,按5度供回水温差计,需304M3/H水流量,相当于84.4L/S水流量。查《简明空调设计手册(赵荣义主编)》P347,当选配DN250钢管,流量为84.2L/S时,比摩阻为95Pa/M,流速为1.6M/S;如选配DN200钢管,流量为84.0L/S时,比摩阻为302Pa/M,流速为2.5M/S。以上2种配管都是可行的,后者则水泵扬程需更高。
10楼也许是粗心算错了。至于11楼是瞎起哄,也许他连应该如何算都没弄明白。不是我胡乱猜测,看此人在别的帖子上瞎解答,就知此人没水平。
回复
songduansheng
2005年09月03日 13:03:36
16楼



你是怎么计算的啊,老大
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月05日 22:55:45
17楼
这个话题怎么下沉的这么快呀?我觉得对许多新手有启发帮助,所以顶起来。
回复
gelincool
2005年09月05日 23:59:55
18楼
我也同意几位楼主的看法,不过1600*600我认为还是小了点,600的宽度减去250的管100的保温层100的安装支架,所余150。本人认为应预留一点施工的空间,最小应不小于750。如果井道内还要装流量调节阀的话,那还要更大
回复
cuiguangy
2005年09月08日 15:07:48
19楼
保温层外表面相距120以上,均可以。



回复
cmoke
2005年09月08日 15:42:08
20楼


不好意思,我犯错误了,今天又看到帖子,自己重新算了一遍,DN250够了,对不起大家了。
回复
cmoke
2005年09月08日 15:46:18
21楼


不好意思,我犯错误了,今天又看到帖子,自己重新算了一遍,DN250够了,对不起大家了。