大家好,有个问题请教一下,就是在做中央空调的吊顶风柜(接冷冻水的)时调节温度的需用什么阀门?是用电动二通阀还是比例积分调节阀?或者是电磁阀?三者各有什么优劣点?按理说用DDC+电动二通阀是比较好的方式,但造价比较高。我有一个朋友的工地是用了比例积分调节阀,但在关空调时是只能关风机,结果冷冻水还在流动,造成空调滴水,结果也是不敢用了呢,换了电磁阀后关空调时水系统会出现比较大的震动,也是不好的方式。所以希望大家多多指教啦。谢谢!