整流模块(交/直)前的保护空开跳闸的问题的求解。
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:16:26
来自于电站工程
只看楼主

请教高手,望不吝赐教。我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,

请教高手,望不吝赐教。
我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),
故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,
模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式
现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,
在做试验时,试验时状态基本是空载(就几W的负荷),该空开会跳(第一次送上,但后面跳过一次后就在也送不上),
后来换成S261-B10的,比如送10次吧也会跳2-3次,没办法,最后换成了S261-K6的,在做试验的过程中就偶然跳过一次。
后来用示波器做了一下测试,其信息及图片如下
该结果是直流电源在空载下测得。
图片中采样信号100mV =电流1A
见附件
问题基本就这样。因为问题过程比较复杂,描述未必全面,如大家有细节想了解的尽量问。
这里有几个疑问:
1.根据负荷来算ABB B6的空开应该是够了,大家知道B特性是3~5In,K特性的是8~14In,按照模块满负荷的话也才2A。
2.根据示波器的测量,可以看出是在开始的时候的冲击电流产生跳闸的原因,为什么会产生这样的现象?
8e229da3fe237b19f06f.zip
6.1 MB
立即下载
免费打赏
星火为你而燎原
2010年05月20日 11:47:39
12楼
我这里不用熔断器的原因一个是用户不同意用,二是维护的问题,因为现场远,不可能交我跑老远去换一个熔芯吧。
不过分断能力我认为不是主要的原因,没有出现分闸中分不开的因素
ABB的S260系列最低也可以达到6KA。
回复
hero_2008
2010年05月20日 12:04:55
13楼
楼主设置断路器的目的是什么?
偶尔过载跳闸了这是不是楼主的目的达到了呢?
难道是等到模块短路烧毁时再跳闸?
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 13:16:13
14楼

是在轻负荷时的跳闸
回复
星火为你而燎原
2010年05月25日 10:48:29
15楼
选择空开不想选容量大的,怕真的发生故障时动作不了,不选大的又躲不了该冲击电流,现在想知道的是为什么会产生该冲击电流,是整流模块里工作原理机制产生?还是空载负荷时产生?
回复
sendy_king
2010年05月31日 17:19:05
16楼
冲击太大了
回复
海中石
2010年05月31日 17:56:10
17楼
学习中
回复