昨天发了一组水泥厂的一般施工照片,被管理员评二级了,动力哇,看看我这个帖子会什么结果,呵呵看到别的帖子也有在发水泥厂的照片,可有朋友在问怎么没滑膜的照片,或者不详细,因为滑膜施工一般工地是没有的,所以今天我就来发几张滑膜施工的图片这是我第二次发这帖子了,第一次弄了20多张照片,发了一半他居然说服务器连接错误,崩溃,发图加说明可花了我半小时时间呢,再发一遍又是半小时,所以朋友们要珍惜啊,图片又特别的大,不容易呢,欢迎各位讨论,这次发图我就适当的了,不懂的问,我会的就尽量解答
昨天发了一组水泥厂的一般施工照片,被管理员评二级了,动力哇,看看我这个帖子会什么结果,呵呵
看到别的帖子也有在发水泥厂的照片,可有朋友在问怎么没滑膜的照片,或者不详细,因为滑膜施工一般工地是没有的,所以今天我就来发几张滑膜施工的图片
这是我第二次发这帖子了,第一次弄了20多张照片,发了一半他居然说服务器连接错误,崩溃,发图加说明可花了我半小时时间呢,再发一遍又是半小时,所以朋友们要珍惜啊,图片又特别的大,不容易呢,欢迎各位讨论,这次发图我就适当的了,不懂的问,我会的就尽量解答
晕死了,第二次还是不行,第三次了,压住怒火,一张张发吧。。。耐心等待
[
本帖最后由 sje116911 于 2010-5-20 11:20 编辑 ]
22楼
你好
1、每次提升前,都由我们施工员检验钢筋的布置绑扎问题,我们的水平钢筋是20的85mm间距一道,竖向14的150mm一道,绑扎采用梅花绑
2、支撑钢管浇注在库壁内,其实你不觉的钢管比钢筋还要好的吗?
3、千斤顶用油泵设备控制,有控制台
4、大样图片你能在图中看到,已经很清楚了
回复
23楼
:)
回复
24楼
滑模外观质量有待改进,讲究原浆亚光。
回复
25楼
你好
你图中看到的那个刚刚滑膜提升,还没用原浆抹光的
回复
26楼
这问题好
因为库壁水平钢筋只能绑扎到钢模上面420mm(千斤顶下面的,第二道钢模架卡住了,图中可看到),那样的话9m的竖向钢筋不是还有可能有很长一截没绑牢的吗,比方说5米好了,5米的钢筋竖起来会不倒吗,那样对施工很不方便,所以在钢模以上1.2m的钢架上焊两根水平钢筋和钢筋圈,把竖向钢筋从圈里面往下伸,那样的话即使下面不绑扎直接插混泥土里面,钢筋也不会倒下,主要就是起这个作用
回复
27楼
滑膜的质量低下啊!!!
1、国内普遍采用平台带着钢梁网上滑,这里面有安全隐患,如果有什么事情将是十分惨重的。
2、滑膜的外观质量差劲,滑膜过程中跑浆的现象普遍,说明滑膜技术的应用和管理不成熟。
3、平台采用胶合板,风险性很大,不知道你们怎么敢用这样的板子。
4、钢筋不应该放在一个共用的平台,而应该设置两层平台,分层均匀放置。
5、每天滑2.5m,速度还是快了些了,太快就要代价。应该保持在6-8回程里面。
6、纠偏措施太过于简单,根本起不到什么作用。那种纠偏的检测方式只是检查纠偏没有,对于实际纠偏采取的措施没有透露。这才是问题的关键。因为很多队伍根本就是个半仙,怎么纠偏才是一个重大的问题。
7、平台下的内外侧底层修补平台设置仅仅是钢筋吊挂在平台支撑上。这是很大的安全设置不合格的表现,如果在空中遇强风,将是一个很大的危险源。在这说明,这次滑膜组织不到位,管理不到位,安全不到位,不重视员工的安全,只讲究经济利益!
回复
28楼
真地没见过。我是来学习的。
回复
29楼
貌似楼主做的是华新的工程?我做过天津水泥工业设计院设计的华新水泥厂...搞筒体滑模也有四年了
回复
30楼
那个钢筋环还有一个作用楼主没说,就是在滑模的过程中可以很好的控制库壁立筋的间距,因为那个钢筋环就是每根立筋的位置......
回复
31楼
把钢管用钢管调直机根据库壁半径来打弧,制作模板围圈,用扣件连接加固模板,每个扣件连接位置后面增加一个保险扣,那样也是很好的,等滑模结束拆下来把钢管再一调直又可以当脚手架钢管使用.....
回复