再来发组水泥厂筒库类的滑膜施工照片,一般工地极少见的
sje116911
sje116911 Lv.4
2010年05月20日 10:53:50
来自于工地图片
只看楼主

昨天发了一组水泥厂的一般施工照片,被管理员评二级了,动力哇,看看我这个帖子会什么结果,呵呵看到别的帖子也有在发水泥厂的照片,可有朋友在问怎么没滑膜的照片,或者不详细,因为滑膜施工一般工地是没有的,所以今天我就来发几张滑膜施工的图片这是我第二次发这帖子了,第一次弄了20多张照片,发了一半他居然说服务器连接错误,崩溃,发图加说明可花了我半小时时间呢,再发一遍又是半小时,所以朋友们要珍惜啊,图片又特别的大,不容易呢,欢迎各位讨论,这次发图我就适当的了,不懂的问,我会的就尽量解答

昨天发了一组水泥厂的一般施工照片,被管理员评二级了,动力哇,看看我这个帖子会什么结果,呵呵
看到别的帖子也有在发水泥厂的照片,可有朋友在问怎么没滑膜的照片,或者不详细,因为滑膜施工一般工地是没有的,所以今天我就来发几张滑膜施工的图片
这是我第二次发这帖子了,第一次弄了20多张照片,发了一半他居然说服务器连接错误,崩溃,发图加说明可花了我半小时时间呢,再发一遍又是半小时,所以朋友们要珍惜啊,图片又特别的大,不容易呢,欢迎各位讨论,这次发图我就适当的了,不懂的问,我会的就尽量解答



晕死了,第二次还是不行,第三次了,压住怒火,一张张发吧。。。耐心等待

[ 本帖最后由 sje116911 于 2010-5-20 11:20 编辑 ]

20091221275.jpg


20091221276.jpg


20091221277.jpg


20091221278.jpg


20091221279.jpg


20091221280.jpg


20091229284.jpg


20100130296.jpg


20100201303.jpg


20100203304.jpg


20100203305.jpg


20100203306.jpg


20100304345.jpg


20100304348.jpg


20100309352.jpg


20100314355.jpg


20100314357.jpg


20100322364.jpg

免费打赏
superbing_2006
2010年05月27日 09:38:25
32楼




今天突然想起个问题,想问下版主。就是你们这个熟料库内的廊道是如何实现的啊?我没有看到你们库内大洞口,也没有看到预埋件啊。你们采用天津院什么技术啊。能发份图纸给我学习一下吗?QQ692798043

[ 本帖最后由 superbing_2006 于 2010-5-27 09:44 编辑 ]
回复
sje116911
2010年05月27日 09:45:49
33楼



呵呵。。。朋友观察的很仔细啊
带着钢梁往上滑,那是计算过数据的,如果不能承受的重量我们也不敢往上放啊,出了事情很麻烦
滑膜外观质量,那是需要时间的,就像你所说的2.5m太快,和在工期不赶的情况相比当然是太快了,跑浆了也只能补
对于钢筋放两个平台,那也要考虑施工方便啊,钢筋我们是整个平台上均匀放置的,对于你说的两个平台的做法,可否发个示意图,大家参考学习下
对于纠偏,我上面有提到杠杆平衡原理吧
对于修补平台,我也觉得不安全,你可以说说你的意见,经济又安全的,如果好的就可以参考使用
谢谢你提的意见
回复
sje116911
2010年05月27日 09:46:42
34楼


不是,我们是京兰水泥的三期工程
回复
sje116911
2010年05月27日 09:47:56
35楼



朋友说的很对,看来也是做过这个的,谢谢补充,呵呵
回复
sje116911
2010年05月27日 09:50:08
36楼



那是不是感觉很麻烦啊,每次换工程了都要弯曲,调直,我们用钢模的直接可以拆了装,装了拆
回复
sje116911
2010年05月27日 09:52:46
37楼



不好意思,CAD图纸真的没有,设计院的驻场代表不肯给我们施工单位。。。
回复
superbing_2006
2010年05月27日 10:06:04
38楼
1、跑浆说明的是外观质量差。实质上是没有完全掌握好混凝土刚好达到提升时的要求所导致的,可能问题就是说有人为提高塌落度的方面因素在里面,另一个问题就是说浇筑混凝土花费很长时间了,与选择什么样机械或施工方法大有关系,导致前面浇筑完了干了,后面的还是湿的。整个滑膜有以牺牲混凝土的质量讲求进度的因素存在。
2、你们采用纠偏原理无可厚非,关键是保全质量,因为在实施的过程中会出现很多意想不到的问题,需要应对,不是说你采取了什么原理而已,那是考验我们能力和智慧的时候。不好多评价。
3、我想平台是存在隐患的,一般搭设脚手架的板子都有5公分厚,你们滑膜用的板子那么薄,你觉得安全吗?
回复
feiyingli1976
2010年05月27日 15:46:12
39楼
看楼主上面这么写道:“柱子边上蜘蛛网的钢筋时固定钢模用的,可以伸缩来改变筒库的直径”。

1)请详细说明钢混筒仓变径如何实现的,CAD画的滑膜设备示意图,有变径这方面的节点说明吗?
承重的穿心式钢管立杆自底到上是直通的吗?
承重立杆位置在筒仓变径处需要改变吗?如果不改变,筒壁厚度改变如何实现和控制?
感觉如果承重立杆位置不改变的话,筒壁变径不易控制,毕竟立杆位于筒壁断面的中心位置处,轴心受压受力相对安全些,
如果立杆位置不改变,变径处就该是偏心受压了。

2)变径区域也每天2.5m高的施工进度吗?

3)筒仓壁圆形断面上你们布置了大概多少套滑模架(穿心式千斤顶)。

谢谢,给大家提供了好的学习机会和平台。

[ 本帖最后由 feiyingli1976 于 2010-5-27 16:01 编辑 ]
回复
sje116911
2010年05月27日 20:18:30
40楼



对于跑浆,你说的“没有完全掌握好混凝土刚好达到提升时的要求”,这个我完全同意,可是,要掌握好混泥土的提升时间,在实际滑膜工程中是否可行,混泥土的凝结时间受外部因素影响,比如天气,这就是很大的因素,滑膜施工是24小时施工的,白天晚上天气随时都会变;又比如你说的塌落度,你能确保每次从搅拌机出来的混泥土都是一样的吗?
对于纠偏,我们是每天早晚测一次,把问题控制在襁褓之中
对于你说的平台用模板,我想我理解你的意思了,我解释一下,我们是在钢架上铺满方木,6*8cm规格的,再在方木上铺上模板,我想这样应该达到工人工作的荷载了吧,你说呢?我们也不会拿工人的安全开玩笑的了
谢谢讨论
回复
sje116911
2010年05月27日 20:28:36
41楼



你好,很抱歉,我们原先的一个熟料库在到达37米后就变径为圆锥形,但是后来在施工前觉得施工很不方便,就叫设计院把圆锥改成钢结构了,所以你的问题我回答不了,很抱歉
筒仓壁圆形断面上我们布置了52套滑模架(千斤顶)
回复

相关推荐