关于配电容量的问题
leo.gu007
leo.gu007 Lv.2
2010年05月20日 11:25:31
只看楼主

想请教各位,在单路10KV市电供电的情况下,用户最多可以接入多大容量的变压器?(容量总和)

想请教各位,在单路10KV市电供电的情况下,用户最多可以接入多大容量的变压器?(容量总和)
免费打赏
老顽童201133
2010年05月24日 17:45:42
12楼
绝大多数地方标准均控制在7000kVA以内,有些地区考虑同时率(或经济电流密度选择导体)可以达到10000kVA。主要依据是《城市中低压配电网技术导则》架空配网主干线截面宜为150~240平方,电缆配网宜为300平方。400A载流考虑
回复
老顽童201133
2010年05月24日 17:47:01
13楼
2500,3000等太浪费10kV间隔和走廊了
回复
john_liu_1997
2010年05月24日 20:41:16
14楼
你的问题有两方面,首先同意楼上的意见10KV线路一般带最大负载容量限制在7000KVA以内。关于变压器,目前10LV/0.4KV变压器单台容量一般在2500KVA以内,一方面是低压断路器的开关容量最大为4000A,再大就需要定制了.再有干式变压器目前最大容量也只有2500KVA常用的.
回复
xuyuanpan
2010年05月24日 20:49:19
15楼
10/0.4的变压器,一般最大做到2500KVA