型号是大金VRVII 可能是8/10HP的单室外机总共3层,面积270平方米左右一层共3个出风,2层2个,3层2个其中就1层的制冷效果还能算的上是制冷,2楼和3楼开到最大风力最低温度,在里面仍然挥汗如雨。请大家帮我分析一下是什么问题。谢谢

型号是大金VRVII 可能是8/10HP的单室外机
总共3层,面积270平方米左右
一层共3个出风,2层2个,3层2个
其中就1层的制冷效果还能算的上是制冷,2楼和3楼开到最大风力最低温度,在里面仍然挥汗如雨。
请大家帮我分析一下是什么问题。谢谢
免费打赏
mushan_4
2006年04月15日 20:18:18
12楼
是不是施工的问题?!
回复
bbj_zhang
2006年04月16日 09:10:35
13楼
没有具体看过现场,原因很难说。负荷、安装、装潢都可能是问题,楼主请问你的空调内机出风口是否安装在灯槽内,若在灯槽内就可能是灯槽影响空调的出风。
回复
sunus163
2006年04月17日 15:42:23
14楼
家用的话这个负荷配置应该够了。一般来说应该是安装问题,如冷媒添加量不够,铜管管径选用不合理,管路太脏膨胀阀堵塞(管路安装时没有按规定封堵、吹灰),或管路内有水分,在制冷时形成“冰堵”现象。如果铜管管径没有问题的话,让施工单位把冷媒放掉,重新吹灰、清洁管路、抽空...重新添加冷媒调试。
回复
wangaili1314
2006年04月17日 16:40:34
15楼


也不算是很小,因为你不一定是全开的.你应该找他们的人过来给看看.
回复
csrudkwp
2006年04月17日 23:29:50
16楼
建议:首先看看少开几台的效果怎么样?确认是否超配。
全开看一下机组的运行电流是多少,与机组名牌的相差多少?是否少冷媒?
查看配管连接有没有问题,看一下配管有没有超长与机组要求的长度范围是否一致。或者分歧管的安装合乎要求不,陪管保温效果怎么样、
回复
sanyo-shh
2006年04月18日 10:43:15
17楼
270平配8P太小了!