关于毛细管的安放位置
huangyiqiang33
2010年05月20日 20:11:45
来自于制冷技术
只看楼主

最近发现有些地方毛细管安放位置差别很大1.放在箱体外面,这个应该是很普遍的,缺点就是毛细管节流后,有部分在进入箱体蒸发器前蒸发,还有就是长度相应会长点,(跟回气管包着,但要是在发泡层能又不好更换维护2.毛细管放在箱体内,箱内温度低,使得毛细管在节流前得到较低温度,但这容易出现冰堵(在我的单位放里面的很多,-18度的也有,但却没出现过冰堵这种情况),这种需要毛细管的长度会很短,到底选用那种放置位置好点呢?请指教

最近发现有些地方毛细管安放位置差别很大
1.放在箱体外面,这个应该是很普遍的,缺点就是毛细管节流后,有部分在进入箱体蒸发器前蒸发,还有就是长度相应会长点,(跟回气管包着,但要是在发泡层能又不好更换维护
2.毛细管放在箱体内,箱内温度低,使得毛细管在节流前得到较低温度,但这容易出现冰堵(在我的单位放里面的很多,-18度的也有,但却没出现过冰堵这种情况),这种需要毛细管的长度会很短,
到底选用那种放置位置好点呢?请指教
免费打赏
huangyiqiang33
2010年05月20日 20:13:07
2楼
第二种的缺点还有就是降低了制冷剂的流动性,影响流量
回复
荣昌制冷
2010年05月21日 07:15:03
3楼
你说的两点都不对。
毛细管在出口前都是属高压,它是不会被“蒸发”的,但由于有部分在箱外,只会可能因环境温度高于冷凝后的液体温度时,会增加液体温度的有害过热。
如果毛细管的绝大部分设在箱内的话,由于箱内的温度低,使得毛细管在节流前得到较低温度的过冷,提高了制冷效果,但过冷后是否会产生冰堵是毫无关系的。冰堵不能怪罪于是否放在箱内过冷!
毛细管的长短或通径是根据制冷的蒸发温度而决定的。
回复
skyter2000
2010年05月21日 10:49:17
4楼
斑竹说的非常正确,高手就是高!!!!
回复
yzhchlan
2010年05月21日 15:41:38
5楼
支持斑主的言论。
回复
ceciliapolly
2010年05月23日 00:54:20
6楼
毛细管的位置我觉得放在那里都可以,关键是你的系统是怎样设计的,可以采取必要的保温措施
回复
huangyiqiang33
2010年05月23日 11:00:13
7楼
首先谢谢你的回答。
但你的回答我还有异议,高压就不会被蒸发?高低压其实是相对而言罢了。另外在毛细管接入箱体前,会接一段连接铜管(虽然会包保温棉),在此处会形成一渐扩连接,就会产生所谓的“蒸发”了
适当过冷会增加系统制冷效果,因为液体的温度越低,汽化潜热越高,但过冷是有极限的,过大的过冷,过热(回气)都是有害的,
至于造成冰堵的原因,还请分析一下

另再请问斑竹,毛细管的按放位置在何处才对?(当然最好能结合一系统分析一下,最佳也是对不同系统而言的吧)。请指教
回复
cool136
2010年05月23日 13:18:18
8楼

支持,
冰堵只说明了真空或制冷剂纯度问题。
回复
荣昌制冷
2010年05月23日 16:34:28
9楼
我认为毛细管在出口处接蒸发器的部位,也就是应该在箱内的部分设在箱内外,其余部分都应该在箱外。
箱内部分(毛细管的末端)得到有效过冷;箱外部分检查与维护方便。
回复
suewenbo
2010年05月24日 11:41:31
10楼
出现冰堵应该是制冷剂里有水
回复
yipinchunxia
2010年05月24日 20:16:02
11楼
首先要确定一点,你的制冷系统有没有问题,如果没有问题,那么就不存在维修不方便。(系统一般可以运行很长时间没有问题,如果制冷系统不过关则最好安装易检修的地方为好)另外关于冰堵方面不在于箱内箱外,是抽真空是否彻底,制冷剂质量是否得到了保证,另外干燥过滤器也要注意,最好焊接前再拆开密封。
回复

相关推荐