高层建筑给水减压阀的设置问题
qindaogf
qindaogf Lv.3
2010年05月20日 21:59:22
只看楼主

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
免费打赏
zhuaijun115
2010年05月29日 11:16:48
23楼
成本太高了啊!也可在泵房设置啊!
回复
co.raul
2010年05月29日 17:05:58
24楼
好问题,好贴,看下面的回答也很精彩,学习了。
回复
sgh625sgh
2010年05月29日 20:02:41
25楼
竖管上设,保证最大压力不大于0.35MPa
回复
350418923
2010年05月30日 08:35:52
26楼
如果高层建筑在分区立管上设置减压阀,在实际运行时用水高时怎么能够保证水流量?我认为还是分户设置减压阀好,能够保证用水!
回复
junche
2010年05月30日 08:54:04
27楼
-----老大牛,学习了
回复
rodibao
2010年05月30日 12:08:53
28楼


同意!!
我刚做了一个33F的商住楼,1-2F为商场,由市政水压直接供给;3-10F为低区,由泵房内设置的低区加压泵供给;11-20F为中区,由泵房内设置的中区加压泵供给,但11-12F在分户入户管上设置减压阀;21-33F为高区,由泵房内设置的高区加压泵供给,但21-25F在分户入户管上设置减压阀。

施工图审查也通过了!我觉着这样设计更实用
回复
aa210063654
2010年05月30日 17:32:39
29楼
学习中
回复
liujianqing
2010年05月31日 09:02:29
30楼
竖管上设置减压阀之后支管就不用设置了。至于造价问题不太熟悉,不好发表评论。
回复
yeahjay990
2010年05月31日 09:39:34
31楼
0.3MPA减压为宜```````````````````````
回复
bojiansong
2010年05月31日 15:18:02
32楼

主立管上设置较经济
回复