现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
33楼
学习了,在喷淋上出现又该如何解决呢,是在立管上设还是每层都设?
回复
34楼
最好是,将高层分区,在分区立管上设置,经济也合理。分户支管上设置减压阀,一是没那么小口径的减压阀,二是现在水表都集中在管井里,管井的尺寸要求较大,一般建筑上不会给那么大的管径;最主要是不经济,甲方肯定不答应。
回复
35楼
非常同意,各个方法多是可行的,实际图纸中会有好多因素影响到。
回复
36楼
竖向分区设置,保证立管上下之间的水头控制在规范允许范围内;另外在立管接出水平接户管上也可以这样设置
同意这个意见
回复
37楼
:( 请教一下大家,小管径的给水管怎么选择减压阀?按图集貌似小于DN50的不好选择。
回复
38楼
最好是干管减压。
小支管减压质量难以保证。小支管减压阀质量不好
回复
39楼
每层设置一个减压阀,然后设置分水器,接往用户,可以接N个用户。
回复
40楼
减压阀占的地方比较大,而且价格较贵。从节能和经济角度上来说,立管上设置是最好的!
回复
41楼
应该根据具体情况分析嘛
我觉得高层首选应该 首选高、中、底分区变频供水 节能又节水
其次 像一些 分区不明显的 下面只有两三层需要减压的就立管统一减压供水
至于 每层支管单独减压不太可取
还有一个问题 分区减压供水的时候见过有人每根立管上都设两个减压阀
个人觉得没必要
回复
42楼
竖管上设,保证最大压力不大于0.35MPa
回复