高层建筑给水减压阀的设置问题
qindaogf
qindaogf Lv.3
2010年05月20日 21:59:22
只看楼主

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
免费打赏
lichangan1000
2010年06月09日 12:17:53
53楼
如果就一栋或两栋住宅楼,不建议分区很多(加压设备多套),采用立管集中减压方式合理。
回复
小鱼得水
2010年06月09日 14:55:57
54楼
学习了
回复
gulibin
2010年06月10日 11:43:33
55楼
学习。:call:
回复
wangjiao139
2010年06月10日 15:41:01
56楼
新手学习了,最近正遇到这样的问题,非常有用。
回复
a512800
2010年06月11日 09:48:10
57楼
回答的精典
回复
coca_cola
2010年06月11日 15:03:26
58楼
原来还有这层关系,看来这分不分区及装不装减压阀,对造价的影响也颇大啊
回复
liuhaggle
2010年06月12日 12:05:59
59楼
换个思路,集中设置可以减少管井的尺寸,减少了公摊面积,相应提高了住户的得房率,对住户有利,特别是对于本贴的高层住宅,本身的得房率就不高,减少公摊面积对住户的意义更大,另外集中设置,投用后的维护也相应简单些,物业管理也少些麻烦,对住户也是有利的。当然,集中设置也是可以节省建设成本,这点楼上的好多也提到了。
回复
zsyang79
2010年06月13日 09:55:35
60楼
路过,学习、
回复
syxbijing
2010年06月13日 13:05:33
61楼
竖向分区立管上设减压阀组好。如果一根立管带不大于3户的话,我认为还是每户设置比较好。如果一根立管带大于3户的话,因为减压阀每户设置数量太大,建议在竖管上设置。在可能情况下,最好不用减压供水方式。减压总是损耗能源。
回复
eo_chen
2010年06月13日 15:08:27
62楼
高层减压阀一般都是在立管设置减压阀,无非是降低供水设备的投资问题和节能考虑。每层设置现在看不合理,问题是:减压阀安装较繁琐,前后需要阀门中间还有过滤器;管道井比较拥挤,没有那么多空间设置减压阀,安装非常不方便。实际工程中,很少看到每户设置减压阀的。
回复

相关推荐