现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
63楼
为节能运行考虑,最好不要用减压阀,加压后减压,本来就是个浪费。就是设备初投资大了一些,每个分区都要设置一套设备,造价高啊
回复
64楼
8楼说的很好,应该这样设计的。
回复
65楼
竖管上设,保证最大压力不大于0.35MPa
回复
66楼
一般都是竖向立管上用,减压阀造价比较高
回复
67楼
终于有点眉目了 呵呵 我现在貌似也开始明白了。
回复
68楼
个人认为与用水末端的设备有关。
回复
69楼
路过,学习。
回复
70楼
竖向设置较合理。根据规范,卫生器具出口压力不得大于0.4MP,所以,阀后压力为0.35左右为宜。再根据卫生器具出口最低压力一般在0.2MP,所以,以3米楼高计,每5层——6层设置一组减压阀即可
回复
71楼
:)
回复
72楼
高层建筑给水减压阀设置看了楼上的几位的,在立管上设减压阀和分管设减压阀确实关系到材料的问题,我也不太懂,正学习着,希望有经验的设计人多给点意见。