关于6度区剪力墙多塔楼结构的问题
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年05月20日 22:28:22
只看楼主

最近在做一个6度区剪力墙多塔楼结构,剪力墙抗震等级为三级,按高规10.6.4条,剪力墙从基础至裙房屋面上一层高度范围内,设置约束边缘构件,但该工程剪力墙为三级抗震,按高规仅设置构造边缘构件即可,那现在怎么执行这条呢?提高为二级吗?另外 6度区按照抗震规范2008版 是不是不用做抗震计算?

最近在做一个6度区剪力墙多塔楼结构,剪力墙抗震等级为三级,按高规10.6.4条,剪力墙从基础至裙房屋面上一层高度范围内,设置约束边缘构件,但该工程剪力墙为三级抗震,按高规仅设置构造边缘构件即可,那现在怎么执行这条呢?提高为二级吗?

另外 6度区按照抗震规范2008版 是不是不用做抗震计算?
免费打赏
oldreading
2010年05月20日 23:07:31
2楼
建议还是按抗震进行计算吧
抗震计算是根据烈度来的。。
抗震等级是抗震措施上用的
回复

相关推荐