防水板设计的困惑
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年05月20日 22:49:14
只看楼主

现在越来越多的业主要求控制含钢量,造成一些做法突破常规最近在做一个11层的小高层基础形式甲方要求做桩基承台加防水板承台之间不拉基础梁 防水板做400厚 防水板按构造配筋由于平面布局的不规则 由于承台之间无梁 防水板均为异形板这样就有两个问题:1.高层必定有沉降,防水板除了承受水压力外,应该还有基底土的附加压力那么防水板按构造配筋是否太不安全?2.防水板均为异形板,从理论上来说,可以看作承台为支座的倒无梁楼盖,由于承台形状各异,关键是如何建模分析?

现在越来越多的业主要求控制含钢量,造成一些做法突破常规
最近在做一个11层的小高层

基础形式甲方要求做桩基承台加防水板

承台之间不拉基础梁 防水板做400厚 防水板按构造配筋

由于平面布局的不规则 由于承台之间无梁 防水板均为异形板

这样就有两个问题:

1.高层必定有沉降,防水板除了承受水压力外,应该还有基底土的附加压力
那么防水板按构造配筋是否太不安全?

2.防水板均为异形板,从理论上来说,可以看作承台为支座的倒无梁楼盖,由于承台形状各异,关键是如何建模分析?


不知道各位在基础设计中有没碰到这种情形,都是怎么考虑的?
免费打赏
wdyslf
2015年05月13日 16:48:22
12楼
两种情况:
1,无地下水:防水底板按250厚,配筋率取为0.15,防水底板下设聚苯板或者刨松或者炉渣虚铺。
2,有地下水:防水板按水浮力计算厚度和配筋,配筋率卡板最小配筋率,注意建模按SLABCAD中无梁楼盖,或者SAP2000计算。SATWE计算不准确。
回复
wdyslf
2015年05月13日 16:48:27
13楼
两种情况:
1,无地下水:防水底板按250厚,配筋率取为0.15,防水底板下设聚苯板或者刨松或者炉渣虚铺。
2,有地下水:防水板按水浮力计算厚度和配筋,配筋率卡板最小配筋率,注意建模按SLABCAD中无梁楼盖,或者SAP2000计算。SATWE计算不准确。
回复
wdyslf
2015年05月13日 16:51:22
14楼
wdyslf 发表于 2015-5-13 16:48 两种情况:1,无地下水:防水底板按250厚,配筋率取为0.15,防水底板下设聚苯板或者刨松或者炉渣虚铺。 …补充一下;情况一时,防水板遇承台时,顶筋拉通,底筋锚入一个锚固长度。情况二时,防水板顶筋和底筋最好全部贯通承台。