我在一个项目上安装了两台轴流的排烟风机在吊顶内,可消防验收的人说风机还要安装防护罩,不知道有没有这个要求,我查了好多资料都没有写。现请教一下高手帮忙解决一下这个问题。万分感谢!
我在一个项目上安装了两台轴流的排烟风机在吊顶内,可消防验收的人说风机还要安装防护罩,不知道有没有这个要求,我查了好多资料都没有写。现请教一下高手帮忙解决一下这个问题。万分感谢!
2楼
排烟风机要么单独设机房,满足不了时当然要设必要的防火保护装置,以免受风机所在区火灾影响从而使风机失效
回复
3楼
同意。可以用防火板包起来。。。
回复
4楼
用防火板包有的消防队还不认可的,一定要做机房
回复
5楼
当然要加防护了。排烟风机主要是用来排走火灾时的烟气的,你的风机设在吊顶里,如果不加防护,着火时影响了风机的正常工作,烟排不走,排烟风机也就失去作用了。
回复
6楼
能在280°情况下持续30MIN,难道还要防护吗?
回复
7楼
这个问题可以参照 上海的地方规范。 建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006
排烟风机设置在吊顶内的处理方法、、、
[
本帖最后由 jun1161 于 2010-5-21 14:05 编辑 ]
回复
8楼
280°情况下持续30MIN,是管道内烟气温度280°情况下做的验证,并不是把风机整个放在火里面烤30MIN做的验证,特别是电机部分,还是要远离高温烟气。否则的话,柜式离心排烟风机干嘛要电机外置?
回复
9楼
浙江湖州消防队是不认可防火板包裹做法的,必须要做机房,上次我一个酒店真被搞死了,硬隔了很多机房出来。
回复
10楼
不设机房时,风机应该设防火处理的
回复
11楼
我认为应该做防护
回复