规范10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以最低工作压力也是同样的问题规范10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以
最低工作压力也是同样的问题
规范 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
按照这条规范的意思消防水箱同样采用最不利4只喷头流量就可以。
请教大家,喷淋消防水箱容积是否可以按照气压罐那样 最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。