架立筋怎么配的那么大(高手请进)
linghonghua111
2010年05月21日 14:45:34
只看楼主

详见下图,搞不明白架立筋为什么配的那么大?3根18的?(这张图纸是我院里一个工程的,本人新手,拿来看看,不明白,望前辈指教)

详见下图,搞不明白架立筋为什么配的那么大?3根18的?(这张图纸是我院里一个工程的,本人新手,拿来看看,不明白,望前辈指教)

未命名.jpg

免费打赏
eve6566
2010年05月23日 09:05:47
12楼
是按照各跨的最大值,即挑梁梁端顶面钢筋4根25+2根20(面积2588),取1/4:面积647,控制的吧?
个人也认为取2根22通长比较合理。
回复
linghonghua111
2010年05月25日 10:36:57
13楼

谁说没用啊?支座负筋会截断的嘛
回复
hzj198702
2010年05月25日 11:38:49
14楼
呵呵,懂一点点
回复
fbravet
2010年05月27日 13:06:42
15楼
图上的标注有点让人看得不是太正规,一般设计:通长筋应与支座处梁面配筋直径相统一。
感觉上述图纸非正规的设计院所出。
回复
我是华华
2010年05月29日 16:22:34
16楼
用直径12的架立筋就足够了:)
回复
linghonghua111
2010年06月21日 19:21:47
17楼

这个有点靠谱
回复
靖江设计狗
2010年06月21日 22:21:28
18楼
表示方法是不是有问题,通长钢筋都没标上去,还是请设计再复核下吧
回复
设计小兵
2010年06月22日 09:24:10
19楼
表示方法与03G101不一样
回复
xilong3981
2010年06月22日 09:36:51
20楼
看不太明白,不知道什么意思
回复
lipenghui127
2010年06月22日 10:12:21
21楼
对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4