低压进线柜N排与PE排要短接,为什么。有的却不是。系统都是三相五线
低压进线柜N排与PE排要短接,为什么。有的却不是。系统都是三相五线
2楼
如果采用TN-C-S系统,进线电缆是4根线的,到进线柜分成5根线,N排与PE排要短接后分开呀,如果本来就是5根线的就不应该短接
回复
3楼
有的可能直接在变压器中性点那里分了!
回复
4楼
如果变压器那端已经接地的话,低压侧就要分开来,如果变压器那侧没分那低压侧就要连起来,最好是变压器侧对地:hug: :hug:
回复
5楼
如果我在进线柜的就近做一个接地网,从这上面接一接地线接到PE上,PE与N 需不需要连起来
回复