新手弱弱的问下各位大侠:制冷小型系统,冷媒充注时是该向系统高压端充注还是低压端,或者是高低压端同时充注?我查过相关资料,均表示要从高低压端同时充注,也可单从高压端充注,但是严禁单从低压端充注(日立、谷轮都有相关说明)。可据我了解到的都是单从低压端充注冷媒的(小型制冷系统),为何?求助!!!(问过压缩机供应商,回复很模糊,望各位大侠解答)
新手弱弱的问下各位大侠:
制冷小型系统,冷媒充注时是该向系统高压端充注还是低压端,或者是高低压端同时充注?
我查过相关资料,均表示要从高低压端同时充注,也可单从高压端充注,但是严禁单从低压端充注(日立、谷轮都有相关说明)。
可据我了解到的都是单从低压端充注冷媒的(小型制冷系统),为何?
求助!!!(问过压缩机供应商,回复很模糊,望各位大侠解答)
2楼
没工艺管吗?
回复
3楼
一般都是从低压侧充注的。运转中的制冷系统,低压压力都远比制冷剂瓶中的压力低,充注顺利安全。高压端的压力比制冷剂瓶中的压力还高,那是充不进的。
回复
4楼
从低压充注,充注完等几分钟再启起机!以防液击压缩机!高低压同时充注是在流水线使用加佛机才能完成!
回复
5楼
高低压端同时充注,在停机状态下。开机充注在低压端充注不过要以气体加入。
回复
6楼
停机,定量加液,可以从高压端进入。
但在运行条件下,只能从低压端加入,不过要注意防止液击。
回复
7楼
在停机状态下从高压侧加注液态冷媒,如果不能加足或者只能在开机下加注,只能在低压侧加注,如果不是混合制冷剂从低压侧加注最好加注气体冷媒。
回复
8楼
停机,定量加液,可以从高压端进入。
但在运行条件下,只能从低压端加入,不过要注意防止液击
回复
9楼
学习了,谢谢楼上的
回复