断路器保护的问题
diweizheng_508
Lv.3
2010年05月22日 19:32:04
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
电机保护器里有单相接地保护了,但是甲方还要求选用的断路器也有接地保护(四段保护)。个人认为没必要,请问高手们,这两种接地保护是不是不一样啊
电机保护器里有单相接地保护了,但是甲方还要求选用的断路器也有接地保护(四段保护)。
个人认为没必要,请问高手们,这两种接地保护是不是不一样啊
免费打赏
diweizheng_508
2010年05月22日 19:41:17
2楼
:time:
回复
lingxuct
2010年05月23日 09:21:44
3楼
看不懂“保护器里有单相接地保护”和“断路器也有接地保护(四段保护)”的意思。
有没有图啊?
回复
diweizheng_508
2010年05月23日 12:12:45
4楼
电机保护器里的一个常开节点串联在断路器的分闸线圈上,当有单相接地是,电机保护器里的常开节点闭合,分闸线圈得电,断路器跳闸.
断路器又配了外置式互感器,在N 排上(断路器型号T5H400/3P PR222DS/P-LSIG)
回复
diweizheng_508
2010年05月23日 12:16:11
5楼
:time:
回复