关于值班采暖,请教
马克
马克 Lv.3
2010年05月22日 22:56:31
来自于采暖供热
只看楼主

看了网站关于值班采暖的一个帖子,关于徐州的,无法回复,所以重新发个帖子,请教各位大侠,望不吝赐教!本人做的一个也是徐州的,工业建筑,卫生间和空调机房也再考虑是否要值班采暖。审图意见也没提出这个要求,当时设计没有考虑值班采暖的。最近业主新增加工艺设备,需要一部分厂房修改设计。我也再考虑是否要做这个值班采暖。问题现在是没有锅炉热水系统,空调热水通过地源热泵供给。空调和采暖一个系统也不妥,若再设置一套采暖系统,业主会不会疯了。

看了网站关于值班采暖的一个帖子,关于徐州的,无法回复,所以重新发个帖子,请教各位大侠,望不吝赐教!

本人做的一个也是徐州的,工业建筑,卫生间和空调机房也再考虑是否要值班采暖。
审图意见也没提出这个要求,当时设计没有考虑值班采暖的。
最近业主新增加工艺设备,需要一部分厂房修改设计。我也再考虑是否要做这个值班采暖。
问题现在是没有锅炉热水系统,空调热水通过地源热泵供给。
空调和采暖一个系统也不妥,若再设置一套采暖系统,业主会不会疯了。
免费打赏
t6306tom
2010年05月22日 23:58:53
2楼
可以用太阳能,蓄热器
回复
flier_01
2010年05月23日 10:17:23
3楼
徐州不是很冷
如果你厂区有现成的热水或蒸汽热源的话
做一下值班采暖当然很好
但是如果没有合适热源
我觉得就不必要做了
(如果用空调热源,夜间就为值班采暖,也开整个系统,有些浪费)
反正徐州地区的厂房恐怕即无采暖也无空调的也多得是
回复
snail_yin
2010年05月23日 14:48:27
4楼
分析一下楼主的问题:
你是在考虑卫生间和空调机房设置值班采暖吗?如果时这两种功能房间,一般应该不会设置空调系统,因此也就不存在楼主所说的采暖和空调一套系统不妥的问题。
至于徐州地区,同意胡辣汤的意见,如果真的想做,设个冷暖分体空调也就可以了。
回复
马克
2010年05月23日 15:09:07
5楼
没有蒸汽,也没有其他热源给采暖用。蒸汽以后市政有了再接至厂区。
工厂放假后,空调机房会不会因为冬天天气冷,管道冻坏?或者加强厂区的空调运行管理,可避免危险发生。
回复
阿郅
2010年05月24日 08:27:59
6楼
一般来说是要加采暖系统的。热泵只用于非采暖期过渡,采暖期一到就可以停了。这样对于运行比较省一点,不过初投资较大一些。
回复
vk3001h
2010年05月25日 11:48:51
7楼

单为了机房水管不冻开热泵主机?太浪费了。我完全赞同豆版主的做法:就这么一两间房,挂个分体机就行了。绝对比开热泵主机节能的多。
回复
xianshui4587
2010年05月27日 19:17:46
8楼
保温 就可以了吧 不至于冻坏吧·:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
vk3001h
2010年06月01日 15:18:42
9楼

仅仅保温不行。围护结构保温材料毕竟不能够做到热阻无穷大。如果不供热,保温材料只能够延迟室温的传递,而不能阻止。早晚室内温度会和室外温度一样的。
回复

相关推荐