新手上路,接了一个小工程,涉及到排风问题,请教大家:地下一楼,地上二层,套内可使用面积每层70平.一层只有公建大门(西向)可进外风,二楼只有西侧有一窗户可进外风,地下室无外风可进.想每层间隔出五个房间住人.每间约十平.因间隔后的房间均无窗户.所以想进行送排风系统安装.1\只在房间内的卫生间里安装排风,利用二楼走廓的和一楼大门的外风送风,可否达到换风的效果?还是必须一送一排?2\欲降低成本,经济实用型产品我可以选择什么样的风机?如何使用?

新手上路,接了一个小工程,涉及到排风问题,请教大家:
地下一楼,地上二层,套内可使用面积每层70平.一层只有公建大门(西向)可进外风,二楼只有西侧有一窗户可进外风,地下室无外风可进.想每层间隔出五个房间住人.每间约十平.因间隔后的房间均无窗户.所以想进行送排风系统安装.

1\只在房间内的卫生间里安装排风,利用二楼走廓的和一楼大门的外风送风,可否达到换风的效果?还是必须一送一排?
2\欲降低成本,经济实用型产品我可以选择什么样的风机?如何使用?
3\每层楼必须单独配风机还是可用一个风机分楼层使用?

[ 本帖最后由 lqpwnh 于 2010-5-23 20:24 编辑 ]
免费打赏
yewensheng02
2010年05月24日 00:13:01
2楼
1、可以,但门上需开百叶
2、每个卫生间安装吸顶式排风扇,按房间换气次数计算排风量,排风侧排或接入排风竖井屋顶排放,设置开关独立控制,比较灵活。
3、都可以,采用一个风机时,风管接入竖向排风井道时需设防火阀。
地下室需设置机械排风系统,看实际情况决定自然补风还是机械补风。
回复
lqpwnh
2010年05月24日 18:41:34
3楼
感谢楼上朋友的热心解答!:handshake
有些地方还没琢磨明白:L
回复
hlm12345
2010年05月25日 21:50:38
4楼
学习了
回复
zhanghaojunhxl
2010年05月26日 11:40:26
5楼
卫生间安装吸顶式排风扇,按房间换气次数计算排风量,排风侧排或接入排风竖井屋顶排放,设置开关独立控制。
回复
zhanghaojunhxl
2010年05月26日 12:04:22
6楼
采用一个风机时,风管接入竖向排风井道时需设防火阀。
地下室需设置机械排风系统,看实际情况决定自然补风还是机械补风,商业用途一定要满足消防规范
回复
lqpwnh
2010年05月26日 21:16:26
7楼
感谢楼上朋友们的帮助.:handshake
我对于通风完全外行:L ,可否这样理解:
1\因一楼有西门,二楼有西窗可进外风,所以,完全可以不考虑安排送风系统,只需在房间门上安百叶,就足以 解决送风问题?那么百叶需要多大尺寸?
2\一楼和二楼的排风可通过在卫生间安装吸顶式换气扇即可解决随时的 排风问题.那么换气扇的进风量达到多少的才能带得动(一平卫生间+九平房间)?
3\如果上述合理的话,地下室可不可以这样解决:安装一个大功率的风机进行单项排风,同时在地下室打通一个直径150的管道口到室外,解决进风问题?

谢谢!
回复
lvlixianxia1313
2010年05月31日 15:28:44
8楼
学习中。。。。
回复
cdl0933
2010年06月01日 10:18:13
9楼
学习了,谢谢!!!
回复
maoxinqing
2010年06月02日 15:12:40
10楼



1、门上不装百叶是可以满足通风需求的,开百叶对房间的隔音效果影响很大,且目前使用门都不是实验室密封门,通过门缝渗透到风量完全能满足需求,但需要保持房间内的负压(及卫生间排气扇要一直开,好像不是很现实)
2、如果想保持房间内空气品质,需要卫生间排气扇一直开,否则房间内刚进去时会有味道;
3、都可以。

如果不考虑造价,可以做两套,一套用一台风机排风,维持房间内负压,另外一套为各个房间单独设置排气扇,只有在卫生间使用时启动。这样既能满足通风要求,又可减少在晚上睡觉时排风扇噪音的影响。
回复
shashen12
2010年06月03日 09:33:25
11楼
同意10L的方法!!