怎样确定楼板配筋参数中边缘梁、剪力墙算法按简支还是固端?
zhangqin510
2010年05月23日 23:27:52
来自于PKPM
只看楼主

我先前一个二层的框架结构宿舍楼,简支算板的配筋较大,按固端则比较适宜,请问各位选简支or固端,怎样考虑的?:loveliness:

我先前一个二层的框架结构宿舍楼,简支算板的配筋较大,按固端则比较适宜,请问各位选简支or固端,怎样考虑的?:loveliness:
免费打赏
0303100458
2010年05月24日 00:31:11
2楼
其实实际当中边缘梁与板的连接应当算是半刚半铰,如果你的板跨度不大且板厚不大于120 的话可以考虑按照固端来计算,然后稍微使跨中钢筋比计算值稍有富余即可,这样的话板边也不容易开裂,跨中也保证满足计算要求,又较符合实际情况,如果情况与上诉情况相反,那么建议按照简支计算,跨中钢筋按计算值配足,然后支座钢筋按最小配筋率配即可
回复
lqbkcg
2010年05月24日 00:35:51
3楼
“简支算板的配筋较大,按固端则比较适宜”,此话怎讲?边缘梁是靠扭转刚度来约束板的,扭转刚度一般不大,且一旦出现裂缝,扭转刚度更加趋小,所以有零刚度法一说,为安全计,大部分院都考虑简支,顶多略微放大,还又是构造配筋的。
回复
poiuytre_ok404
2010年05月24日 18:45:19
4楼
:victory: :victory: :victory:
回复
dadilao
2010年05月26日 07:49:17
5楼
shi a
回复
sz小工
2010年05月28日 15:48:19
6楼
剪力墙与楼板的连接,按照什么方式,固结还是铰支?最好分析一下其中的道理,和习惯做法。
回复
wjorkeer
2010年05月28日 19:30:49
7楼
按固端计算,底筋小了,可是负筋大了,总的来说还是差不多的吧,只是习惯而已!
回复
yxk0109
2010年05月29日 08:25:51
8楼
:Q
回复
fmmszd
2010年12月02日 17:00:02
9楼
想问问 大侠们,哪本规范详细介绍了这部分的内容
回复
jjc158962472jjc
2010年12月09日 13:38:10
10楼
一般在板边计算的话都是考虑简支的,如果要考虑固端那就有很多问题,首先要考虑梁的抗扭了,如果是剪力墙的话还要验算剪力墙的抗弯。
正常情况下的剪力墙竖向钢筋都比较小,如果楼板与剪力墙连接的地方考虑固端会出问题的,比如180的剪力墙 180厚的板,剪力墙钢筋一般8@200就够了,如果剪力墙与楼板按照固端计算,支座配筋有可能会10@100,这种情况下剪力墙是肯定扛不住的。当然这种情况很少出现。尽量的把计算模型简化,越直接,简单越是安全。:victory:
回复
一个海贼
2010年12月14日 10:13:39
11楼
我觉得简支算