有个问题需要各位大虾帮忙解决:如果选取De110的PE管,公称压力为0.8Mpa,那在施工中打压试验时,试验压力是1.5*0.8=1.2Mpa?
有个问题需要各位大虾帮忙解决:如果选取De110的PE管,公称压力为0.8Mpa,那在施工中打压试验时,试验压力是1.5*0.8=1.2Mpa?
2楼
1.试验压力是按系统工作压力计算,并不是按管材的公称压力来计算。工作压力<管材公称压力。
2.PE管就不应选0.8MPa的啦。
回复
3楼
谢谢啦!接着问问PE管不用0.8MPa,那用多少?
回复
4楼
谢谢啦!接着问问PE管不用0.8MPa,那用多少?
回复
5楼
我是生产厂家,不用0.8Mpa 这个纯粹是不懂瞎说,我们厂家0.6-0.8Mpa压力的管道用量是最大的,施工中打压试验是按照采购管材的1.5倍去打压,楼主是对的,但是,这1.5倍是指对单支管材就行打压,千万不要对已经完工的整段管道进行打压,这样等于是做破坏性试验,对于整段管道路过线路长的话应该分段打压,打压尽量不要超过管材压力,不然会对以后的使用造成一定的损害!
回复
6楼
打压试验是按设计工作压力的1.5倍,严密性试验是1.25倍,而不是管子的承压能力
回复
7楼
来来来
回复
8楼
谢谢啦,学习了
回复