我只看了一张图纸,“加压送风系统图”,有以下几条意见:
1、根据图纸内容看,图名应该是“加压送风、排烟系统图”,而不是“加压送风系统图”;
2、楼梯间每层设了一个加压风口,应该是刚毕业的实习生干的活吧。
回复
19楼
补充几条:
3、说明的内容跟图纸表达的内容不一致,图纸中清楚显示所有风口都是铝合金单层百页风口,说明中楼梯间采用铝合金单层百页风口,合用前室采用电动常闭百页风口,说明是对的。
4、每个排烟风口均设置280的防火阀,应该是设置280的电动排烟防火阀;每个加压送风口口均设置70c的防火阀没有依据。
5、合用前室火灾时只开启着火层和上下各一层风口----低于20层时,合用前室火灾时只开启着火层和上一层风口,开两层即可。