关于电力电容器的放电时间问题
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年09月05日 09:38:30
只看楼主

《并联电容器装置设计规范》GB50227-95第5.6.3条:放电器的放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下。而《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第4.9.3条:电容器组应装设放电装置,使电容器组两端的电压从峰值(倍额定电压)降至50V所需的时间,对高压电容器最长为5min,对低压电容器最长为1min。问题:为什么这两个规范对电容器的放电时间的规定差得如此大呢?前者为5秒,后者为5分钟。

2005年09月05日 10:49:00
2楼
按国标执行。
回复
zzdlm_cn
2005年09月06日 09:45:58
3楼
没人来顶啊!难道我提的问题太容易?
回复
fitman
2005年09月08日 19:48:01
4楼
前者指的是用放电线圈放电,后者用的是放电电阻.
回复
chen_feng_
2007年04月12日 10:31:21
5楼
楼上的说得对。
回复
ccc678
2007年05月30日 10:22:55
6楼
顶起,继续讨论
回复
yuqiong198
2009年06月02日 15:09:44
7楼
:放电器的放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下
回复

相关推荐