眼下很多同仁提到混凝土温控,就要求降低混凝土入仓温度.我在想,对于象渠道这类薄壁结构降低混凝土入仓温度并无什么实在意义.我的理解是,降低混凝土入仓温度的目的是削减一部分早期水泥水化反应发热引起的混凝土内部温度升高而导致混凝土内部和外部温差过大而产生裂缝;而对于渠道这样的溥壁结构而言,内外温差很快会接近平衡.我认为对溥壁渠道类的混凝土温控,关键是对昼夜温差变化对混凝土的防护和防止混凝土表面的水分流失
眼下很多同仁提到混凝土温控,就要求降低混凝土入仓温度.
我在想,对于象渠道这类薄壁结构降低混凝土入仓温度并无什么实在意义.
我的理解是,降低混凝土入仓温度的目的是削减一部分早期水泥水化反应发热引起的混凝土内部温度升高而导致混凝土内部和外部温差过大而产生裂缝;而对于渠道这样的溥壁结构而言,内外温差很快会接近平衡.
我认为对溥壁渠道类的混凝土温控,关键是对昼夜温差变化对混凝土的防护和防止混凝土表面的水分流失
22楼
削减一部分早期水泥水化反应发热引起的混凝土内部温度升高而导致混凝土内部和外部温差过大而产生裂缝!还有就是防止温度的变化过快使得温度应力变化过大出现裂缝
回复
23楼
:lol
回复
24楼
学习 中。。。
回复
25楼
混凝土产生裂缝的原因很多,主要原因是温度及收缩变化而引起的约束拉应变超过了混凝土的极限拉伸值。 因此对于薄壁砼应注意砼保湿养护是关键。
回复
26楼
个人认为由于是薄壳构造,由于径向构造尺寸小,散热快,因此浇筑后内外温度差别不大,采取砼拌和物的物理降温处置意义不大。高温季节施工,关键要控制表面过早失水导致的起砂、龟裂才是保养的关键,另外还要考虑风、昼夜气温差等因素,不如采取表面蓄温蓄湿的措施!
回复
27楼
南水北调河北段有一段是10CM的薄壁砼,可以参考一下当时施工条件。:handshake 。有专门的规范。
回复