处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
2楼
美观,系统一点就用加药箱,计量泵;灵活一点,就用个药箱,放在池子上面,自己流下去搞定!
脱氯用NaHSO3,Na2SO3,还有其他的都可以,小试得出投加量.
回复
3楼
谢谢了!!
回复
4楼
消毒时少加一点不行吗?
回复
5楼
少加达不到消毒作用,大肠菌群和细菌不能完全消除,医院污水消毒一般要到4~6,传染病、结核病医院污水要在8以上才能达到消毒标准。
回复
6楼
余氯指标是大于0.5,没有小于多少吧,所以不能说不达标的,但过高也是不宜的,你可在最后出水做个曝气装置 ,让其加速挥发。
回复
7楼
说的不错啊,可以加一个曝气装置的.因为是医院废水,余氯肯定是比较大的.
回复
8楼
在达到消毒接触时间后加一台曝气机可以吗???
回复
9楼
活性炭去除呢?应该是可以的吧!~
回复
10楼
http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showAstyle.jsp?way=1&keyword=余氯
这里有关于“余氯”测定的产品详细资料
回复
11楼
余氯指标是小于0.5,而不是大于0.5,消除余氯可采用投加还原剂,也可采用活性炭吸附!我建议最好采用活性炭,我在一个医院废水工程上用过,效果不错!
回复