我是菜鸟 老师让做课设 用体积热负荷法求热负荷 但是没有系数PS 我做的是电镀车间的通风和采暖设计,求指导参考
我是菜鸟
老师让做课设 用体积热负荷法求热负荷 但是没有系数
PS 我做的是电镀车间的通风和采暖设计,求指导参考
2楼
告诉你们老师,这样做的计算十分不着调,勉强在可研里面用来提设备材料估算
采暖类型告诉我,给你个经验值
回复
3楼
:time:
回复
4楼
路过 。。。。。
回复
5楼
摘要:在实际工作中,计算机机房热负荷的计算一般采取概略估算和简易热负荷计算两种方式,初步确定对空调机制冷能力的要求。
关键字:计算机房 热负荷 导热系数
一、概略计算(也称为估算)
根据国内外机房热指标情况:
美国:
计算机设备230~280(kcal/m2.h)
人工照明(kcal/m2.h)
工作人员(kcal/m2.h)
围护结构(kcal/m2.h)
合计300~350(kcal/m2.h)
设备产热量占热量的百分数77~80%
换气次数51~109次
英国:
计算机设备216(kcal/m2.h)
人工照明(kcal/m2.h)
工作人员(kcal/m2.h)
围护结构(kcal/m2.h)
合计354(kcal/m2.h)
设备产热量占热量的百分数61%
换气次数51~80次
日本:
计算机设备300(kcal/m2.h)
人工照明20~30(kcal/m2.h)
工作人员2(kcal/m2.h)
围护结构30(kcal/m2.h)
合计350~450(kcal/m2.h)
换气次数40次
根据以上国外资料,计算机房负荷按约300kcal/m2.h计算。按照1kW(千瓦)=860kca1/h(千卡/时),计算机房热负荷按约0.3kw/m2计算。但对于小型机机房需要进行单独计算。
二、简易热负荷计算
计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。而有些计算机制造商,不能提出这方面的数据,因此,只能根据计算机的耗电量计算其发热量。
a.外部设备发热量计算
Q=860N¢(kcal/h)
式中,
N:用电量(kW);
¢:同时使用系数(0.2~0.5);
860:功的热当量,即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。
b.主机发热量计算
Q=860P*h1*h2*h3
式中,
P:总功率(kW);
h1:同时使用系数;
h2:利用系数;
h3:负荷工作均匀系数。
机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好。
回复
6楼
学习:)
回复
7楼
:)
回复
8楼
不错可以好好学习,估算不是很准确,但是常用
回复