如图:支吊架挂在梁上,一边三个膨胀螺丝,该用多大的,我查了好多图集,没找到这种安装方式的
如图:支吊架挂在梁上,一边三个膨胀螺丝,该用多大的,我查了好多图集,没找到这种安装方式的
2楼
厉害厉害
回复
3楼
图集上没有,但是实际上这种安装方式很常见
回复
4楼
多谢两位关心 确实这种吊装方式工程里很常见.. 图集中怎么就没有呢 :Q
回复
5楼
现场多看几次就可以啊
回复
6楼
曾经做过这样的试验,M10的内胀,吊300斤没问题,前提是,安装正确,我这里指的是内胀要确定其顶针胀起来,否则很危险的,你这个安装形式,得用外胀,俗称拉爆,外胀一般较内胀可靠。内胀与外胀的膨胀方式如其名字一样正好相反。极限试验我没做过,但是外胀吊600斤没问题,设备吊装时一般选择外胀栓。我要是你,可以只打4个螺栓,用6个浪费了,你现在就别考虑膨胀螺栓的问题了,看看角钢的规格吧,或者是梁的承载能力。
回复
7楼
没错,这种吊装方式在我们这很常见。不过都是一边两个M10的,没用过三个的。
回复
8楼
这个完全是脑残啊
回复
9楼
M10就够了,300的管用3对有点多啊
回复
10楼
用3个,应该M8就可以了。
回复
11楼
强烈反对楼上的说法,应该说M12的才靠谱,这种支架不光受重力,还受管道的轴向推力,所以最小也得M12的胀栓