我是刚进入暖通行业的,有很多东西都不懂,希望各位高手多帮忙啊!我想知道新风和排风是怎么算的啊,总排气量和换气次数的量有很大的区别啊,如果一个火锅城有300个平方,怎么确定它的排气量啊?
我是刚进入暖通行业的,有很多东西都不懂,希望各位高手多帮忙啊!我想知道新风和排风是怎么算的啊,总排气量和换气次数的量有很大的区别啊,如果一个火锅城有300个平方,怎么确定它的排气量啊?
2楼
新风按人数,每人考虑20m3/h,排风按照新风的80~90%
回复
3楼
火锅城应该是按照换气次数确定把?5-8次
回复
4楼
:Q
回复
5楼
2楼和3楼是两种常用的方法
感觉用2楼的方法,一般都有比换气的大
回复
6楼
现在我明白了 新风取没人30 排风取新风的80% 呵呵 谢谢各位的积极参与啊
回复
7楼
排风取新风的80% ???:o
一般来说,空调季节,总送风量的80%是回风,新风20%,新风量基本等于排风量。进多少出多少啊:o
恕在下愚钝,没看没白楼上的意思