我在工程调试中发现一个问题:吉林一医院,热泵机组、水泵置放地面上,空调机组放置4.1m的设备层上。水泵选型压力3.2KG,流量25m3/h。安装完成后,单车调试发现:关闭旁通阀,水泵出口压力显示3.2KG,压力表显示热泵机组的进水3.2KG,出水0.8KG,空调机组压力为0.4KG。开启旁通,关闭热泵进出水管,水泵出口压力为2.4KG,空调机组显示0.8KG。请大家分析可能出现的各种原因!!!!!!!!!!!!
我在工程调试中发现一个问题:
吉林一医院,热泵机组、水泵置放地面上,空调机组放置4.1m的设备层上。热泵机组的水压降检测是24M.
查机器样本,如果样本不是24M的话.
1.怀疑压力表坏了.
2.热泵的蒸发器脏堵了.
回复
3楼
不明白,俺来学习的啊
回复
4楼
同意2楼的质疑,热泵机组的运行水阻24M太高了!不可能是厂家样本的标称水阻。除2楼分析的原因外,还有可能是所选水泵的标称扬程太高了,实际运行的流量超过水泵标称流量,引起蒸发器运行水阻过高。
另外楼主所给数据还不够全,比如水泵的进口压力?空调机组的出口(或进口)压力?
楼主自己认为还有啥问题需要“分析可能出现的各种原因”?你说的关闭、开启旁通阀这两种工况现象,我看不出有何不正常。启用旁通管,关闭热泵主机,系统运行肯定是流量更大,扬程更小。
回复
5楼
水泵选择错误!明显扬程远超实际要求。
回复
6楼
兄弟,你是来赚分的吧,哈哈.
同意所选水泵扬程过高,但偶还是认为是蒸发器或蒸发器附近阀门脏堵,总计32M的压降几乎都被蒸发器吃掉了不太可能.
回复
7楼
维修工程师还没有回来
具体结果
拭目以待。
急有可能是施工人员在水系统冲洗之前就把热泵机组水管连接上了
所以冲洗水管把热泵机组蒸发器给堵了。
流量计读数暂还没有消息反馈回来。
回复
8楼
不明白
回复
9楼
同意6楼的分析。
回复