1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?
2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?
规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!
3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
2楼
电缆直埋就是直接埋在土中,不穿管。支架间距我一般都看《电力工程电缆设计规范》2007
回复
3楼
铠装电缆直埋一般不需要穿管保护,但过路时需要穿管保护。铠装电缆直埋时上下铺10cm的沙子或细土,上面加红砖保护。
回复
4楼
可以参考图集《94D101-5 35kV及以下电缆敷设》
回复
5楼
94D164第四页
800还是1000有具体说明的
电力电缆1000,控制电缆800
回复
6楼
同意。能够采用单根电缆尽量采用单根电缆。因为即使是两根相同截面的电缆,其电阻总会有点差别的,安装时的接触电阻也会有差异,甚至电缆的敷设位置不同,电缆的载流量也会有所不同。因此,虽然规范上没有要求并联电缆载流量需要减容,但是实际应用时还是慎重点好
回复
7楼
94D101-5(94D164)说的是1000,GB50303-2002和GB50217-2007说的是800,是水平敷设的电力电缆,不是控制电缆。还是谢谢你
回复
8楼
回复
9楼
既然两个标准说的不一样,按800做总归没错的
回复
10楼
中、低压电缆800,35kV及以上高压电缆1000(见GB50217-2007电力工程电缆设计规范第6.1.2条)
回复
11楼
学习一下,中、低压电缆800,35kV及以上高压电缆1000,看来这样做比较稳妥
回复