1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?
2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?
规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!
3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
12楼
参考图集《94D101-5 35kV及以下电缆敷设》
回复
13楼
考图集《94D101-5 35kV及以下电缆敷设》
回复
14楼
现在没有很全面的一个标准
就只好找几个相关标准来参考了
回复
15楼
铠装电缆直埋一般不需要穿管保护,但过路时需要穿管保护。铠装电缆直埋时上下铺10cm的沙子或细土,上面加红砖保护。
回复
16楼
铠装电缆直埋广东会穿管保护。铠装电缆直埋时上下铺10cm的沙子或细土。
回复
17楼
市政电缆相关设计
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设
计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
18楼
垫层是起缓冲作用的,穿管是为了保护;铠装只是电缆外面加设了保护层而已,只要理解了,自然知道什么时候需要垫层、加管保护,而不是死记规范。关于800还是1000的问题,个人觉得按照2007年的那本来吧。