你好,现在小弟有事请教前辈指点,我们公司做了一台箱变,是160kva的,低压计量,我不知道这个互感器该怎么选择,选择多大变比的,准确等级是多少的,该变压器馈出两路,负荷平均分配,这个也要计量,这个互感器该怎么选择,急急急急急急急急急,小弟在此先谢谢了

你好,现在小弟有事请教前辈指点,我们公司做了一台箱变,是160kva的,低压计量,我不知道这个互感器该怎么选择,选择多大变比的,准确等级是多少的,该变压器馈出两路,负荷平均分配,这个也要计量,这个互感器该怎么选择,急急急急急急急急急,小弟在此先谢谢了
免费打赏
naidejsb
2010年05月27日 12:23:45
2楼
小弟在线急等,请求高手指导,急急急急急急
回复
宁静致远行
2010年05月27日 19:31:21
3楼
300/5 0.2S
回复
csy1966
2010年05月31日 10:17:28
4楼
250/5 0.2s
回复
taoxiliang
2010年06月01日 14:37:37
5楼
低压计量互感器变比:
160kVA÷1.732÷0.4=230.94A,所以计量电流互感器250/5A 0.2级;
以上是我常用的计算方式
回复
maquanxi723
2010年06月06日 11:05:17
6楼
支持楼上的。:call: :call:
回复
taurusleung
2010年06月09日 14:18:45
7楼
如果考虑1.3倍过流,那就不满足要求了,300/5才够。