钢筋极差和挑梁底筋的问题
aecon
aecon Lv.2
2010年05月27日 12:47:37
只看楼主

第一:大家如何理解梁配筋中,钢筋极差不能超过三级的? 例如400x700的梁,顶部角筋为2根25,中间是2根16,审图的说这样极差超过三级,不行,我没找到不能这样做的规定,希望大家能给予解释。 第二:有一根400x1200的挑梁,做柱子的话会挡住下层的车道,所示生生的挑出4米多{KL(9A)},配筋超大,顶部拉通了19根28的钢筋, 放了4排,以前我们的挑梁底筋都是2根14或者4根14的钢筋,现在觉得上部钢筋那么大,下部只放4根14实在很不妥,想听听如果大家遇到这种情况怎么处理。

第一:大家如何理解梁配筋中,钢筋极差不能超过三级的?
例如400x700的梁,顶部角筋为2根25,中间是2根16,审图的说这样极差超过三级,不行,我没找到不能这样做的规定,希望大家能给予解释。
第二:有一根400x1200的挑梁,做柱子的话会挡住下层的车道,所示生生的挑出4米多{KL(9A)},配筋超大,顶部拉通了19根28的钢筋,
放了4排,以前我们的挑梁底筋都是2根14或者4根14的钢筋,现在觉得上部钢筋那么大,下部只放4根14实在很不妥,想听听如果大家遇到这种情况怎么处理。
免费打赏
guozfh
2010年05月27日 15:16:28
2楼
第一,这个不需要去找不能这样做的规定,根据力学知识就可以判断。举个打篮球的例子,姚明身高2.2米,一组里面其他四个人身高2.1米,2.0米,1.9米,2.1米,这篮球好打;但有一个人身高1.2米,你说好使不好使,肯定不好使。钢筋受力也一样。
第二,挑梁底部放4根14没什么不妥,除非挑梁底部有可能受反向荷载作用。说点题外话,根据你的配筋,按挑出4米算,等效在挑梁端部的等效集中荷载达到750KN,你是挑框架柱吗?如果是,应慎用这种结构方案。
回复
h286005875
2010年05月29日 20:31:39
3楼
第一:这是考虑了均匀性的问题,钢筋应均匀布置,对受力有利。
第二:挑了四米比较大了,根据试验,挑梁底部配筋加大可以提高受力(虽然提高的不大,但还是有帮助的),梁都这么大了,钢筋应该加大点,又没多少钢筋。
回复
liunh-01
2010年06月10日 01:09:42
4楼
主筋的1/4还是要满足的
回复

相关推荐

APP内打开